Drehstrom in die Garage

Einklappen
X
 
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge
  • oliver.bohm
    Moderator

    • 20.11.2007
    • 8414
    • Hannover
    • SBL 10

    #1

    Drehstrom in die Garage

    Hallo Fachleute,

    ich möchte in meine Garage Starkstrom legen, per Erdkabel.

    Dazu muß ich eine Strecke von 40m überwinden.

    Reicht dazu 5x2.5 ?
    Oder sollten es schon 5x4 sein...

    Mehr als 16 Amp. werden nicht gebraucht...

    Schweißgerät MIG/MAG und Baukreissäge (Paletten kleinschneiden) sollen gelegentlich betrieben werden..
    Gruß Olli
  • allradteam
    Landesfürst


    • 06.12.2005
    • 910
    • Bayern
    • XP DEUS II, Minelab Manticore, Eigenbau-PI-Großschleife, und noch mehr

    #2
    Ein 5 x 2.5 mm² geht bis maximal 60 Meter.

    Kommentar

    • Harzhorn
      Heerführer


      • 16.08.2009
      • 3134
      • Harzvorland
      • Ehemals Deus jetzt Nokta

      #3
      Hab ich auch genommen 5x4
      Ich glaubte es wäre ein Abenteuer , aber in Wirklichkeit war es das Leben.......Josef Conrad

      Kommentar

      • silex1
        Ritter


        • 14.03.2015
        • 373
        • DD-SN
        • Augen und Hände

        #4
        Hallo,

        2,5 reichen bei der Länge nicht.
        4 sollten es schon sein!

        VG
        René

        Kommentar

        • Sir Quickly
          Heerführer


          • 24.01.2010
          • 3160
          • Rhain-Mein
          • Oculus Rift

          #5
          Ist die Immobilie Dein Eigentum? Dann... vielleicht bin ich ja übertrieben faul (das mit Sicherheit!) und vorsichtig, aber wenn man sich schon die Arbeit macht, und 40m Kabel zur Garage verbuddelt, sollte man sich nicht mit der Minimallösung begnügen. Unverhofft kommt oft! Denk nicht weiter drüber nach und nimm 5x4².

          Vor 20 Jahren stand ich vor der gleichen Entscheidung und habe 5x4 vergraben (allerdings nur 20 Meter Strecke). Damals tatsächlich noch ohne konkreten Anlass; aus heutiger Sicht war es aber goldrichtig. Der Maschinenpark wuchs ständig und bei gleichzeitiger Nutzung mehrerer Großverbraucher hätte ich heute arge Probleme, wenn ich den Leitungsquerschnitt anhand der seinerzeit vorhandenen Stromverbraucher bestimmt hätte. Machs wie die Russen: Im Zweifelsfall lieber ne Nummer zu groß!

          Kommentar

          • oliver.bohm
            Moderator

            • 20.11.2007
            • 8414
            • Hannover
            • SBL 10

            #6
            Das mit den Russen ist gut...:-)


            Ja, eigener Hof.

            Dann muss ich mal schauen, wo ich bezahlbar 40-50m Erdkabel herbekomme..?
            Gruß Olli

            Kommentar

            • Frank Enstein
              Banned
              • 23.03.2015
              • 4029
              • B

              #7
              Zitat von oliver.bohm
              Das mit den Russen ist gut...:-)


              Ja, eigener Hof.

              Dann muss ich mal schauen, wo ich bezahlbar 40-50m Erdkabel herbekomme..?
              Jenau dett iss die Kernfrage""""
              Kurios das sich immer genau die sich auf „gesunden“ und „Verstand“ berufen, weder das eine noch das andere ihr eigen nennen dürfen.

              Kommentar

              • Surfer
                Ritter

                • 06.01.2002
                • 579
                • Aachen

                #8
                Ab einer gewissen Länge lohnt sich der Vergleich mit Alu-Kabel . Mach ich auch so ab 30m . Bitte jedoch dann auch Anschlusshinweise bei den Klemmen für Alu lesen und ggf. Kontaktfett nutzen .

                Gruß Surf
                Durchtrenne immer erst den blauen Draht-wenn die Uhr schneller wird-Lauf

                Kommentar

                • Surfer
                  Ritter

                  • 06.01.2002
                  • 579
                  • Aachen

                  #9
                  guggst du

                  Erdkabel NYY mit ∅ 4 mm² in Ihrer Wunschlänge ► direkt hier bestellen! ✓ schneller Versand ✓ top Qualität


                  NAYY 16 mm² für Anschluss von höheren Stromverbrauchern (E-Herd, Waschmaschine,CEE) ➤ direkt bestellen! ✓ schneller Versand ✓ konfektionierbar


                  und du hast deutlich mehr Reserve .

                  Gruß Surf

                  P.S Kabelpreise sind Tagespreise , da die DEL Notierungen an der Börse zur Zeit deftig schwanken. Bitte beachten
                  Durchtrenne immer erst den blauen Draht-wenn die Uhr schneller wird-Lauf

                  Kommentar

                  • htim
                    Heerführer


                    • 13.01.2004
                    • 5812
                    • Niedersachsen / Region Hannover
                    • Xenox MV9

                    #10
                    Zitat von oliver.bohm
                    Dann muss ich mal schauen, wo ich bezahlbar 40-50m Erdkabel herbekomme..?
                    Hi Olli,
                    wenn Du schon alles aufbuddelst, dann lege auch gleich Telefon+Daten mit rein. Wobei Strom und Telefon+Daten jeweils getrennt im eigenen Schutzrohr(-schlauch) verlegt werden müssen.
                    Gruß,
                    htim

                    Kommentar

                    • Sorgnix
                      Admin

                      • 30.05.2000
                      • 25931
                      • Pöhlde - (=> Süd-Nds.)
                      • Große Nase, Augen, Ohren, Merlin, Whites XLT, Tesoro, Nokta Impact, Rutus, Minelab XTerra, OGF-L, UW 720C, Mariscope Spy, Chasing M2 Pro ...

                      #11


                      ... alles Vollblut-Verkaufs-Vertreter hier ...


                      Olli - denk ganzheitlich!!
                      Oder "think big" - wie der moderne Russe sagt ...


                      Wenn schon ein Graben durch den Garten, dann auch richtig!


                      Was noch fehlt, Du vielleicht in 57 Jahren mal für 5 Minuten noch brauchen könntest:

                      - Wasserleitung
                      - Abwasseranschluß
                      - Druckluftleitung
                      - Staubsaugerleitung

                      und vor allem:

                      - 3 Leerrohre - wer weiß was noch fehlt ...


                      ach, was rede ich ...
                      Der Trend geht heute zum begehbaren Versorgungstunnel ...
                      Wobei, jetzt wo ich es sage - die Zusatznutzung für Wohnzwecke oder als Kleinatombunker ist nicht mehr so weit entfernt ...


                      Baukosten?
                      pah ...


                      Alternativvorschlag:

                      Kauf Dir ein passendes Aggregat


                      ... oder:
                      Bei Elektronik Albrecht hat es ab und an Funksteckdosen.
                      ganz neue Technik zur Energieübertragung


                      ironischanmerkenderweise
                      Jörg
                      Die Berühmtheit mancher Zeitgenossen hat
                      zu tun mit der Blödheit ihrer Bewunderer ...

                      (Heiner Geißler)

                      Kommentar

                      • htim
                        Heerführer


                        • 13.01.2004
                        • 5812
                        • Niedersachsen / Region Hannover
                        • Xenox MV9

                        #12
                        ...Du hast Vor- und Rücklauf für die Heizung vergessen
                        Gruß,
                        htim

                        Kommentar

                        • Donnerstag
                          Heerführer


                          • 15.02.2014
                          • 1674
                          • Pommern

                          #13
                          Zitat von Sorgnix
                          und vor allem:

                          - 3 Leerrohre - wer weiß was noch fehlt ...
                          Also eins wäre bei mir in jedem Fall mit in dem Graben. Sind keine 10 Euronen bei 30m. Und wenn kein Wasser anliegt...
                          Gruß
                          Dirk


                          Es wird niemals so viel gelogen wie vor der Wahl, während des Krieges und nach der Jagd. -

                          Otto Von Bismarck

                          Kommentar

                          • igelmeister
                            Ritter


                            • 07.03.2006
                            • 419
                            • NRW

                            #14
                            Ein Leerrohr reicht vollig!
                            Zum Gartenhaus habe ich damals ein 160er gelegt
                            Inzwischen liegen dort ein Wasserschlauch, eine Abwasserleitung, Strom und LAN. Mal sehen, was noch benötigt wird ...
                            Vergiss aber nicht, direkt ein dünnes Drahltseil als Durchziehhilfe reinzuwerfen

                            Zur Ursprungsfrage: 5x4 sollte es mindestens sein, bedarf eine entsprechende Absicherung und die Verdrahtung im Sicherungskasten der gesonderten Erwähnung?

                            Viele Grüße

                            Sebastian

                            Kommentar

                            • Phobos
                              Heerführer


                              • 04.06.2005
                              • 1290
                              • Magdeburg
                              • F2

                              #15

                              Soll Leute geben, die klauen der Bahn die Kabel unterm Arsch weg.

                              Kommentar

                              Lädt...